火車次

美的空調制熱沒反應顯示P1是怎么回事 美的空調制熱沒反應原因及解決方法

家居更新時間:2023-12-01 18:26:31

美的空調制熱沒反應顯示P1是怎么回事?

美的空調顯示故障代碼P1是電壓過高或過低保護,故障在室外電控、PFC模塊、變頻模塊。這種時候最多的問題可能就是出現在供電上,首先檢查自己當地的供電狀況是否正常,其次就是檢查自己空調的問題,如果供電沒問題,一般就是空調內部的主板壞掉了,需要維修,這時候應當最好尋求美的的售后部門的專業人員為你維修。

美的空調制熱沒反應解決方法

1、查故障代碼確定此機顯示P1是電壓過高或過低保護。

2、測量電源電壓,待機狀態為225V,滿足變頻空調運行要求。

3、用萬用表檢測室外機L、N接線端子,室內主板有225V電壓輸出,當測量模塊P、N直流300V輸入端時發現直流母線電壓不穩定,經監測模塊P、N電壓反復的由300V慢慢下降,當降到低于113V時,整機報P1電壓過高或過低保護,最后模塊P、N電壓為0V。過幾分鐘后,模塊P、N又有300V直流輸入電壓。

4、根據此現象,初步判定故障點在室外主電源供電線路,經進一步測試發現室外主電源繼電器無吸合,輸入端有220V輸入,輸出端無220V電壓,且旁邊的PTC熱敏電阻發熱嚴重,測量繼電器繞組阻值為無窮大,線圈開路。

5、將接在主繼電器的端子接在另外一端,機器運行穩定,制冷效果很好,當恢復此繼電器接線端子為正常安裝狀態試機時,故障再現,故確定故障點是外機電控板上的主繼電器不良。

以上就是關于美的空調制熱沒反應顯示P1是怎么回事,美的空調制熱沒反應原因及解決方法介紹。